發表時間:2018-10-18 16:33:00 瀏覽量: 19878 次
智能電表越來越多的應用于各領域,導致不良用電行為也越來越多導致電力企業的經濟效益減少外還影響了居民的日常用電,不過在智能電表的日常使用過程中,也有很多情況會導致智能電表數據采集不準確,下面小編為大家介紹日常使用中智能電表數據采集不準確的主要原因。
1、智能電表安裝接線問題
1.1 485接線相關問題
由于在安裝智能電表時使用的采集器廠家不是同一家,設備的485端口安裝位置有差異,導致很多安裝人員接錯線導致智能電表的RS485線與電表的RS485接線端子A、B端反接。其次就是485通信線徑比較小難與智能電表485端口扭緊,需要再使用雙股接線防止掉落。
1.2 二次接線故障
導致二次接線故障的主要原因是集中器或者終端的電壓線接觸不良或者掉落引起電源失去,導致最終采集數據不準確。
2、智能電表、集中器本身相關故障
2.1智能電表常見故障
智能電表常見故障有:載波信號不能正常發生導致通訊功能失效,由于電表內電源故障無法提供顯示屏工作電壓引起的屏幕黑屏或者不顯示,智能電表由于安裝人員未將電流線路螺絲擰緊導致端子經過大電流引起過熱以至于外部結構燒壞等。
2.2集中器常見故障
集中器常見故障有:全載波模式中下載波模塊發生不抄表或抄表確實,集中器無法正常反饋抄表數據,集中器廠商程序有誤僅能對實時數據進行抄錄無法及時凍結當天數據以至于相關信息不能上傳,通訊模塊無法與主站建立通訊導致采集不精準。
3、GRPS相關原因
3.1 通訊服務效率差
智能電表用電采集系統主要是通過集中器中的GPRS通訊模塊與主站建立正常通訊,但我國目前只有兩家運營商能夠為用電采嫉統提供通訊服務,以至于存在服務差效率低等問題,嚴重情況還可引起SIM卡失效引起終端發生大面積掉線等問題,從而嚴重影響數據采集精準性。
3.2信號不良
如果在安裝集中器時位置不合理的情況下,如其天線處于狹小或者信號干擾強的位置,會導致集中器接受GPRS信號不能連續或者無信號的情況,這樣會影響主站發送的相關資料不能準確進入集中器,同時集中器也不能正確向智能電表發送指令導致數據采集不精準。
3.3 外界氣候原因
智能電表和終端在雷雨天氣時可能會受到破壞,假如線路或通訊模塊天線受到雷擊或者感應雷可能會對智能電表有破壞。根據相關統計,在遭遇強雷電后智能電表與終端損壞數量有所上升,導致數據無法采集精準。
3.4 相關數據異常
數據出現異常主要是因為表內存儲數據突變導致,例如電量或者相關參數數據歸零或者錯亂。智能電表由于外界因素影響導致控制指令傳輸錯誤而影響相關數據混亂,數據丟失也是常見數據故障之一。