相信很多朋友在選購三相四線電表的時候,大于100A會被告知要增加互感器,那么三相四線電表接互感器后電表如何計量呢?在購買電表時首先要確定電表的計量功率,現有的電表最大直接計量功率只有80A~100A,如果超過了電表計量功率那就需要增加互感器來提高電表的計量功率。
互感器是怎么提升電表功率呢?
導線通過電流時周圍會產生磁場,電流互感器就是利用這個原理感應導線電流的。如果電流越大,周圍的磁場也就會越強,電流互感器感應電流也越大,電流互感器二次輸出接在了電表上,當導線電流越大時,電流互感器感應電流也越大,電表轉的也越快。如果把負載導線往電流互感器繞一圈,電流互感器會感應雙倍電流,電表轉的也越快,電表的讀數乘以2就是標準的用電量,這就是三相電表的倍率??梢愿鶕?jù)具體情況計算倍率多繞幾圈。
三相四線電表接互感器后如何計量?
增加互感器安裝的電表,電量的計量為電表走碼和中和倍率的乘積,很多人對這種計算有疑慮,那是因為電表電流額定范圍小于現場實際需求,為了電表能正常計量,則需要擴大電表量程,所以增加了互感器(包括電流互感器和電壓互感器),所以三相四線電表互感器計量電量需要乘以相應的倍率。倍率的計算是根據互感器的倍比,舉例互感器200:5,那它的倍率就是40倍,所以在電表計量時用電量為電表顯示數字乘以40倍。
例如配互感器的電表一般是1.5-6A,互感器二次電量為5A,那就需要拿一次電流除以二次電流就是倍率,150/5等于30倍,在計算使用電量時要乘以30倍。