發表時間:2017-12-13 02:59:00 瀏覽量: 24506 次
三相智能電表的電量顯示有正向、反向、有功、無功等,讓我們在看電量的時候不知道看哪一屏電量。其實只要理解電表的電量顯示,看電量就很容易了,本文以華立DTZ545為例作簡單介紹。
1、當前有功總電量(3322kwh),是電表開始用電累計到這個月有功用電總量,有功總電量包括正向有功總電量和反向有功總電量。
2、當前正向有功總電量(3322kwh),是電表開始用電累計到這個月正向有功的用電總量,正向有功電量是用戶使用電網輸送的有功電能產生的電量。我們看這個月的電量就是看此項。
3、當前正向有功尖電量(900.89kwh)是電表開始用電累計到這個月在用電尖峰時段內,正向有功的用電量總量。尖電量是計量用電尖峰時段的用電量,各個地區的時段有差異,例如:尖峰時段是(19:00-22:00 ),在這個時間段用的電量都是尖電量,且電費單價比平時電費單價要貴(具體貴多少要看當地收費情況)。
4、當前正向有功峰電量(972.67kwh),是電表開始用電累計到這個月在用電高峰時段內,正向有功的用電總量。峰電量是計量用電高峰時段的用電量,各個地區的時段有差異。例如:高峰時段是(08:00-11:00;15:00-19:00),在這個時間段用的電量都是峰電量,峰電量的電費單價比平時電費單價要貴(貴多少要看當地的收費狀況)。
5、當前正向有功平電量(738.03kwh),是電表開始用電累計到這個月在用電平峰時段內,正向有功的用電總量。平電量是計量用電平峰時段的用電量,各個地區的時段有差異,例如:平時段是(07:00-08:00;11:00-15:00;22:00-23:00),在這個時段用的電量都是平電量。
6、當前正向有功谷電量(710.41kwh),是電表開始用電累計到這個月在用電低谷時段內,正向有功的用電總量。谷電量是計量用電低谷時段的用電量,各個地區的時段有差異。例如:低谷時段是(23:00-07:00),在這個時間段用的電量都是谷電量,谷電量的電費單價比平常的電費單價要便宜(便宜多少要看當地的收費情況)。
7、當前反向有功總電量,是電表開始用電累計到這個月反向有功的用電總量。反向有功電量是用戶向電網輸送電能產生的電量。一般非特殊情況,此項為0,不計電費。
8、當前反向有功尖電量,是電表開始用電累計到這個月再用電尖峰時段內,反向有功的用電總量。反向有功電量是用戶向電網輸送電能產生的電量。一般非特殊情況,此項為0,不計電費。
9、當前反向有功峰電量,是電表開始用電累計到這個月再用電高峰時段內,反向有功的用電總量。反向有功電量是用戶向電網輸送電能產生的電量。一般非特殊情況,此項為0,不計電費。
10、當前反向有功平電量,是電表開始用電累計到這個月在用電平峰時段內,反向有功的用電總量。反向有功電量是用戶向電網輸送電能產生的電量。一般非特殊情況,此項為0,不計電費。
11、當前反向有功谷時段,是電表開始用電累計到這個月在用電低谷時段內,反向有功的用電總量。反向有功電量是用戶向電網輸送電能產生的電量。一般非特殊情況,此項為0,不計電費。
12、當前組合無功Ⅰ總電量(783.36kvarh),是電表開始用電累計到這個月正向無功總量。正向無功電量是用戶使用電網輸送的無功產生的電量。無功電量不計電費。
13、當前組合無功Ⅱ總電量(610.8kvarh),是電表開始用電累計到這個月反向無功總量。反向無功電量是電容器過補,造成向電網倒送無功,引起電網震蕩產生的電量。無功電量不計電費。
14、當前Ⅰ象限無功總電量(388.2kvarh),是電表開始用電累計到這個月電能表工作在Ⅰ象限產生的電量。Ⅰ象限無功:當系統向用戶輸送有無功時,電能表工作在第Ⅰ象限,電能表顯示有功是正值,無功也是正值。此電量不計電費。
15、當前Ⅱ象限無功總電量(315.4kvarh),是電表開始用電累計到這個月電能表工作在Ⅱ象限產生的電量。Ⅱ象限無功:當系統向用戶輸送無功,用戶向系統反送有功時,電能表工作在第Ⅱ象限,電能表顯示有功是負值,無功是正值;有些自發電的用戶在有功電能發的所得情況下,可能有有功電能向網上送的情況。此電量不計電費。
16、當前Ⅲ象限無功總電量(295.4kvarh),是電表開始用電累計到這個月電能表工作在Ⅲ象限產生的電量。三象限無功:當用戶向系統反送有功和無功時,電能表工作在第Ⅲ象限,電能表顯示有功是負值,無功也是負值;有些自發電的用戶在內部沒有負荷時,出現和專業電廠一樣,有功和無功全部向網上輸送。此電量不計電費。
17、當前Ⅳ象限無功總電量(350.16kvarh),是電表開始用電累計到這個月電能表工作在Ⅳ象限產生的電量。Ⅳ象限無功:當系統向用戶輸送有功,用戶向系統反送無功時,電能表工作在第Ⅳ象限,電能表顯示有功是正值,無功是負值;說明用戶在從網上取有功,但內部電容器等投多了,向網上輸送無功。此電量不計電費。
18、上1月正向有功總電量(2841.8kwh),是電表開始用電累計到上個月正向有功的用電總量。正向有功電量是用戶使用電網輸送的有功電能產生的電量。我們看這個月的電量就是看此項。
19、上1月正向有功尖電量(782.36kwh),是電表開始用電累計到上個月在用電尖峰時段內,正向有功的用電總量。
20、上1月正向有功峰電量(812.47kwh),是電表開始用電累計到上個月在用電高峰時段內,正向有功的用電總量。
21、上1月正向有功平電量(629.8kwh),是電表開始用電累計到上個月在用電平峰時段內,正向有功的用電總量。
22、上1月正向有功谷電量(619.17kwh),是電表開始用電累計到上個月在用電低谷時段內,正向有功的用電總量。
23、上1月反向有功總電量,是電表開始用電累計到上個月反向有功的用電總量。反向有功電量是用戶向電網輸送電能產生的電量。一般非特殊情況,此項為0,不計電費。
24、上1月反向有功尖電量,是電表開始用電累計到上個月在用電尖峰時段內,反向有功的用電總量。反向有功電量是用戶向電網輸送電能產生的電量。一般非特殊情況,此項為0,不計電費。
25、上1月反向有功峰電量,是電表開始用電累計到上個月在用電高峰時段內,反向有功的用電總量。反向有功電量是用戶向電網輸送電能產生的電量。一般非特殊情況,此項為0,不計電費。
26、上1月反向有功平電量,是電表開始用電累計到上個月在用電平峰時段內,反向有功的用電總量。反向有功電量是用戶向電網輸送電能產生的電量。一般非特殊情況,此項為0,不計電費。
27、上1月反向有功谷電量,是電表開始用電累計到上個月在用電低谷時段內,反向有功的用電總量。反向有功電量是用戶向電網輸送電能產生的電量。一般非特殊情況,此項為0,不計電費。
28、上1月Ⅰ象限無功總電量(324.6kvarh),是電表開始用電累計到上個月電能表工作在Ⅰ象限產生的電量。Ⅰ象限無功:當系統向用戶輸送有無功時,電能表工作在第Ⅰ象限,電能表顯示有功是正值,無功也是正值。此電量不計電費。
29、上1月Ⅱ象限無功總電量(263.25kvarh),是電表開始用電累計到上個月電能表工作在Ⅱ象限產生的電量。Ⅱ象限無功:當系統向用戶輸送無功,用戶向系統反送有功時,電能表工作在第Ⅱ象限,電能表顯示有功是負值,無功是正值;有些自發電的用戶在有功電能發的所得情況下,可能有有功電能向網上送的情況。此電量不計電費。
30、上1月Ⅲ象限無功總電量(230.3kvarh),是電表開始用電累計到上個月電能表工作在Ⅲ象限產生的電量。三象限無功:當用戶向系統反送有功和無功時,電能表工作在第Ⅲ象限,電能表顯示有功是負值,無功也是負值;有些自發電的用戶在內部沒有負荷時,出現和專業電廠一樣,有功和無功全部向網上輸送。此電量不計電費。
31、上1月Ⅳ象限無功總電量(295.38kvarh),是電表開始用電累計到上個月電能表工作在Ⅳ象限產生的電量。Ⅳ象限無功:當系統向用戶輸送有功,用戶向系統反送無功時,電能表工作在第Ⅳ象限,電能表顯示有功是正值,無功是負值;說明用戶在從網上取有功,但內部電容器等投多了,向網上輸送無功。此電量不計電費。
以上是電量液晶顯示,我們看電量看有功總電量或正向有功總電量,有功總電量是正向有功和反向有功之和,反向有功電量除了接錯線、自主發電等特殊情況,一般是不會產生電量的。因此有功總電量和正向有功總電量的數據相同。電費的計算分為兩種情況:
1、沒有接互感器的,電費=(當前正向有功電量-上次抄表電量)×電費單價;如果是按電表記錄的電量也可拿(當前正向有功總電量-上月正向有功總電量)×電費單價:(3322-2841.8)×0.58元(各個地方有差異)≈278.5元。
2、接了互感器的,電費=(當前正向有功電量-上次抄表電量)×互感器變比倍數×電費單價;如果是按電表記錄的電量也可拿(當前正向有功總電量-上月正向有功總電量)×互感器變比倍數×電費單價,若互感器的變比倍數是150/50,那電費=(3322-2841.8)×3×0.58元≈835.5元。