發表時間:2024-07-01 16:00:00 編輯:songzini 瀏覽量: 3470 次
互感器電表可以將高電流轉化為較小的電流進行測量,擴大電量測量范圍,提供更加豐富準確的用電量數據,常見的互感器電表型號有:社為三相預付費互感器電表DTZY1980、林洋三相智能互感器電表DTZY71-G、三相四線互感器電表DTZ341、林洋三相遠程互感器電表DTZ71、社為遠程智能互感器電表DTS1980等,都能接入互感器進行用電計量管理。
1、互感器規格:主要是指互感器變比,衡量互感器實際輸出信號與輸入信號之間比例關系的指標,常見的有:100/5倍率是20(即:100除以5)、200/5倍率是40、500/5倍率則是100,以此類推,含有互感器的電表最終計量用電量時,需要把表上顯示的讀數,再乘以相應倍率,才是實際使用的電量數,單位為KWh(千瓦時:度)。即:實際用電量=實際讀數×倍率
2、互感器電表電流電壓參數:3*220/380V、3*57.7/100V、1.5(6)A、5(60)A、10(100)A;根據相關規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”。
如:5(60)A即表示互感器電表的基本電流為5A,額定最大電流為60A,對于三相電度表還應在前面乘以相數,3x5(60)A
3、互感器電表精度:1級、0.5S級、0.2S級,數字越小,精度級越高,測量結果準確性越好,但互感器電表的價格也會相應增加,如:社為三相預付費互感器電表DTZY1980,1級零售價是568元/臺,0.5S級電表價格式638元/臺。
4、互感器電表通訊接口:互感器電表通常采用DL/T-645、MODBUS等通訊協議,具備RS-485有線、4G無線、NB無線物聯網、電力載波無線、遠紅外、微功率無線等多個通訊接口,能在各種場景下快速進行數據的遠程傳輸,實現與遠程抄表系統的互聯互通管理。
5、互感器電表適用場景:主要是用于一些用電量大的場景中,如:機械制造廠、加工廠、采礦挖掘、建筑工地、化學工業等,直接式電表無法容納大用電量的測量,容易導致電表燒毀損壞,加入互感器后能較好的加大電表的測量范圍,增強用電負荷,幫助用戶精準獲得各項用電計量數據,如:林洋三相智能互感器電表DTZY71-G,能計量67項用電相關參數。