發表時間:2024-01-22 16:00:00 編輯:songzini 瀏覽量: 4960 次
工廠車間用電設備多且用電量也大,大型工廠通常需要使用數千到數十萬瓦功率的電力,而小型工廠則可能只需要幾百到幾千瓦功率的電力,而針對一些冶金、化工等高耗能工廠,用電功率則更大,因此,工廠車間具體使用多大功率的多功能電表會因工廠車間生產設備、用電運行時段、生產強度等眾多因素有關。
社為能為工廠車間提供各種功率大小的多功能電表,全面滿足用戶的各種用電管理需求,合理減少用電成本支出,提高用電管理效率。 工廠車間功率大小主要與以下因素有關,用戶在采購多功能電表前需要進行一個大致的判斷:
1、車間內生產機器設備數量和對應的功率大小;
2、工廠內照明設備數量和對應的功率大??;
3、工廠內空調設備數量和對應的功率大??;
4、其他設備的數量和對應的功率大小,如使用電動機的負荷,會導致電量有損耗,一般的電表計量不出復雜的電量損耗波形;
5、生產工作時間和工作強度等,決定了生產設備運行的時段和運行方式,如果生產時間集中、生產強度大,導致生產設備集中運行,會導致功率的增加。 以某加工車間為例,假設車間內有機床10臺,每臺機床的額定功率為5 kW;有10盞照明燈,每盞燈的額定功率為100 W;有1臺空調,其制冷量為5000 W,車間面積為1000平方米;還有其他設備功率總計為5 kW。
根據所給數據,可以求出該加工車間的供電功率: 供電功率(kW)= 10 × 5 + 10 × 0.1 + 5 + 5 = 60 kW,那工廠車間內就需要選擇大于60KW的多功能電表,如:林洋三相多功能電表DTZ71,3*220/380V和3*57.7/100V電壓可選,1.5(6)A、10(100)A等電流可選,能完全承載住工廠的用電計量。
此外,電能在運行中還存在一定的損耗,工廠車間在運行過程中應盡量減少無功功率,提高功率因數以提高發電機效率,減少電能在發、供、輸過程中的各種損耗,提高輸送功率,保障供電的質量和穩定性。